Gloongo
Gloongo - Geek - 3659 Punti
Rispondi Cita Salva
Questa è la traccia di Impianti elettrici.

http://www.skuola.net/seconda-prova-maturita-2013/impianti-elettrici-maturita-2013x.html

Aiutateci a risolverla sul forum in maniera collaborativa!
ciaccia1991
ciaccia1991 - Ominide - 1 Punti
Rispondi Cita Salva
Novita sullo svolgimento?
germanina
germanina - Ominide - 32 Punti
Rispondi Cita Salva
Avete la risoluzione???
Sara.gargiulo
Sara.gargiulo - Ominide - 1 Punti
Rispondi Cita Salva
Qualcuno ha la soluzione ? È urgenteeee
jasmy90
jasmy90 - Ominide - 3 Punti
Rispondi Cita Salva
purtroppo nessuno ci risponde....serve aiutooooooo
leilaura
leilaura - Ominide - 2 Punti
Rispondi Cita Salva
news?
jasmy90
jasmy90 - Ominide - 3 Punti
Rispondi Cita Salva
qualcuno ci vuole aiutare per impianti elettrici?? grazieeee

Aggiunto 40 minuti più tardi:

impianti elettrici grazieeeeeeee aiutatemiii
ciaccia1991
ciaccia1991 - Ominide - 1 Punti
Rispondi Cita Salva
Impianti???? 10 minuti al termine
giulia92tata
giulia92tata - Ominide - 2 Punti
Rispondi Cita Salva
avete la soluzione????
dederico94
dederico94 - Ominide - 3 Punti
Rispondi Cita Salva
Avete risolto tutto escluso impianti grazie eh
giulia92tata
giulia92tata - Ominide - 2 Punti
Rispondi Cita Salva
possibile che nessuno puo aiutare??:-(
germanina
germanina - Ominide - 32 Punti
Rispondi Cita Salva
come mai ancora non c'e' nessuno che ha risolto impianti la cabina di trasformazione???
pixmo
pixmo - Ominide - 4 Punti
Rispondi Cita Salva
Io lho fatto cosi:
ho messo una cabina propria, ho considerato le potenze come convenzionali senza usare i fatto di riduzione, ho trovato la taglia del trasformatore ( in resina) e scelto i sezionatori e i fusibili per la parte in MT.

Dopodiche ho addotato una selettività parziale mettendo un interrutore generale che sia in grado di aprire e chiudere l'intero impianto ( mi pare di aver scelto un compactNS630). P

er il gruppo di fasi da 75 KW ho messo uno sganciatore elettronico piu un compact NS630.

Per il gruppo da 25 ho messo un altro sganciatore piu un compactNS160.

E infine per il gruppo da 40 ho messo solo il compact NS250.

Per le condutture in MT la norma CEI dice che deve essere 92 mm, mentre per la BT ho semplicimente scelto nella tabella del manuale il valore della portata Io immediatamente superiore al valore di di Ib.

Per l'interrutore generale ho usato una posa in aria, per le altre invece una posa interrata. Dopo aver trovato i vari fattori di riduzione ho trovato la Iz in modo da verificare la sezione.

Per l'impianto di terra ho addottato un sistema Tn-S, con disegno e circuito di guasto piu spiegazione.

Mentre l'ultimo punto bisognava solo specificare che andavano usati due trasformatori in parallelo con l'alimentazione dimezzata.

Di per sè era semplice, anche se credo di aver sbagliato tutto
anto0394
anto0394 - Ominide - 1 Punti
Rispondi Cita Salva
la traccia andava risolta nel seguente modo:

-utilizzare le potenze come convenzionali, senza assumere un Kc (fattore di contemporanetà);
-sommare le potenze per ottenere la potenza totale dell'impianto moltiplicandaola per un Kc (ad esempio 0.8)(potenza attiva e reaativa), calcolare il fattore di potenza;
-aggiungere un margine di potenza ai fini del dimensinamento della cabina di trasformazione (trafo in resina da 400 KVA)
-effettuare il rifasamento (centalizzato);
-calcolare con criterio termico il cavo in MT;
-calcolare con il metodo della portata il cavo in BT;
-le correnti di corto circuito;
-le varie protezioni a monte e valle del trasformatore;

per l'ultimo punto bisognava prevedere un gruppo elettrogeno capace di erogare il 50% della potenza contrattuale. il gruppo viene azionato con una relè di minima tensione oppure con un quadro automatico
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di novembre
Vincitori di novembre

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

mc2

mc2 Genius 248 Punti

Comm. Leader
Registrati via email